website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - r?®glage HP s?®cu 404a


Posté : 18-09-2011 07:28 icone du post

Réponse à ADELCLIMATISATION:
Ton raisonnement concernant le réglage HP est juste,en ce qui concerne le pump down,je ne suis plus d'accord:quand ta VEM coupe,ton compresseur aspire le reste de fluide contenu dans ta tuyauterie BP,il remplit le condenseur, la bouteille, la tuyauterie liquide entre la bouteille et la VEM ,OK?
Si le volume condenseur+bouteille+tuyauterie liquide < au volume de fluide = plus assez de place, donc ton cp pompe,pompe......et tu déclenches en HP
@+DISCUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3779&forum=149