salut discus et bonne journee a ts
pour la coupure en hp pendant le pompdown,on est sur la meme longueur d onde,ok,vu comme cela,ca me convient.
ton explication et celle de notre ami,korgel je crois,rejoignent ce que je pensait.c est a dire que la contité de FF
est largement superieur,a la capacité du condenseur et de la bouteille liquide, d ou la coupure en hp . mais, pour moi une tel installation a un probleme de dimensionnement,et a mon sens,ne peut pas fonctioner correctement
mais bon j intervient tres peu en refrigiration,donc , il se pourait que je me trompe sur man conclusion.
sinon j ai des ch froides positive et negative au r404 avec pressostat de securité tarré d origine a 30/31 bar.pour le r22 26/28 bar.mais j ai deja eu le cas lorsque c est des KP5 qu ils soient poussés au taquet,pour eviter d y retourner
cordialement