Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - r?®glage HP s?®cu 404a


Posté : 18-09-2011 09:09 icone du post

Le presostat si je dis pas de connerie ,se regle en fonction de la pression maxi a ne pas dépassé pour eviter d'avoir des degats,Moi pour du R R404 je prend une T° de condensation élévé (si ambiance tres chaude ,matos a l'interieur style boulangerie ,donc je regle le pressostat à 60° soit 28,5°
Actuellement je monte de plus en plus de pressostat fixe ceux qui ressemble a des sondes