Posté : 18-09-2011 09:13 icone du post

salut doug et bonne journee a ts
+1 booster.
sur les ptits circuit frigo,genre chambre froide,clim mono ou multisplits,
je separe le circuit, condenseur apart,puis le(s) evap(s) apart,ensuite,je purge a l azote,donc j envoie de l azote d un cote,puis de l aute je ferme et ouvre la vanne 1/4 de tour de mon flexible,par contre lorsque j ai fini mon intervention,il faut pas trop s approcher de moi ,car je pus
l huile qui elle meme pus l oeuf pourri
pour les grandes puissances,je fait un forcage de retoure d huile par le ou les cp du meme circuit avant de changer,le cp deffectueux,je rince l instal,puis evedement mise en place d un burn out,qui sera remplacer avec une nouvelle huile apres qlq temps de fonctionnement,mais l inconveniant c est que le devis grimpe tres vite.
cordialement