Posté : 18-09-2011 09:24 icone du post

salut marcel et re les frigolos
c est de ceux la dont je parle,en disant qu il sont tarré d origine.sur le peu de ch froides que je fait,ils sont tarré a 30/31 bar pour du 404.
apart les soupapes de securité,qui elle peuvent crachés avant la coupure en hp,il faut vraiment monter tres haut,pour peté des elements du circuit,frigo.
en parlant de soupapes,je voudrais juste attirer l attention sur les groupes eau glacee power ciat eau/eau ou air/eau,lors de recherche de fuites,il faut faire attention a la soupape sur l evape,car elle est tarré largement en dessous de celle du condeseur,donc soit se contenter de faire une recherche avec une pression max de 16 bar,soit isolé l evape et pressioner le reste du circuit a une pression plus elevee.
cordialement