Pour la hp qui claque pendant un pump down :
Si le volume de la bouteille ne permet pas de contenir tout le ff de l'installation ,le ff condensé va alors se retrouvé piégé dans le condenseur.
Le volume de gaz diminue ,la surface d'échange diminue,la pression augmente
PV=constante
Si V diminue ,P augmente.

Pour le réglage du préssostat hp ,j'ai appris en formation a les régler ainsi.
Prendre la température maximum de la régions en été, et ajouté +30°C.
Évidement il faut prendre en compte les soupapes de sécurité.

Par contre ,je me suis souvent posé cette question.
Sur le diagramme enthalpique ,la température de refoulement en sortie de compresseur est plus élevé que la relation pression/température dans le condenseur.
Je me suis toujours demandé s'il fallait prendre en compte cette température dans le réglage du pressostat hp afin d'éviter a tout pris d'avoir du gaz en subcritique