website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - r?®glage HP s?®cu 404a


Posté : 19-09-2011 09:52 icone du post

salut
alors voila mon avis pour regler un hp sécu: déjà il faut définir la T° ambiance max au condenseur (par ex: 40°c) auquel on ajoute le dttotal au condenseur (soit 15K) donc on obtient 55°c, à qui on ajoute 5k de marge de sécu!
donc si ambiance à 40°c coupure hp à 60°c soit 28,5b au R404A!
si ambiance 35°c, coupure hp à 55°c, ect....
c'est ce que j'ai appris en formation!
A+
AGFroid