website logo
Auteur
avatar
booster

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - systeme regul vitrine murale


Posté : 22-09-2011 18:34 icone du post

Bonjour,
Tu peux mettre une régulation pour les deux vitrines qui viendra piloter une électrovane qui alimentera les 2 détendeurs.
La sonde de la régul doit etre sur le meuble pilote ( la vitrine la plus grande ou la plus froide)

Ainsi, la régulation se fera en mode MAITRE/ESCLAVE
Tu reglerala température de la vitrine MAITRE avec le régulateur, et la vitrine ESCLAVE se régle grace au détendeur en jouant sur la surchauffe.
Attention, la surchauffe du détendeur coté MAITRE doit etre correcte aussi

La sonde de la régul doit etre placée au soufflage de la vitrine maitre
Si tu utilises un régulateur électronique, utilise la fonction anti courtcycle avec un réglage à au moins 5 min pour préserver le compresseur
Température d'enclenchement au soufflage: +1 à +2°C
Température de coupure: -2 à -5°c suivant les modèles de vitrine et le type de produits à conserver
Dégivrages toutes les 6 heures pendant 30 à 45 min
Voilà, si ça peux t'aider

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3799&forum=149