Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - systeme regul vitrine murale
Posté : 22-09-2011 21:17
Re bonsoir,
Mon explication vaut bien sur (dac avec GLAGLA85) pour un jumelage de 2 vitrines canalisables, L'intéret d'un maitre esclave est d'avoir 1 régulateur, 1 electrovanne donc un fonctionnement en harmonie y compris pour les dégivrages.
C'est simple et efficace
Par contre, jamais de sonde de REGULATION sur la reprise, pour des vitrines de type verticales Libre Service, mais toujours au soufflage.
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3799&forum=149