Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?¿me de condensation co2
Posté : 22-09-2011 23:20
Re
M'étant renseigné sur ce qu'était un groupe de maintien de pression... (merci christ
) je comprends mieux maintenant.
Bon, alors... Peut etre qu'à l'arret (anormal) de ta centrale R134a, tu avais au même moment une forte demande sur ta centrale CO2 (sortie de dégivrage par exemple)
Du coup ta centrale CO2 aurait tourné plein pot, et le pauvre groupe de maintien de pression se serait retrouvé trop léger pour maintenir une HP trop élevée...
Et 32 --> 36 bars pour une sécu HP à 37 bars c'est juste !
[addsig]
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3804&forum=149