Posté : 23-09-2011 00:03 icone du post

Re

Vérifie aussi les écarts entre dégivrages, S'il y a trop de dégivrages en même temps, ta centrale CO2 peut tourner au ralenti, voire même s'arrêter.
Ce qui entraîne moins de demande sur ta centrale R134a qui peut elle aussi ralentir ou s'arrêter...
Et en sortie de dégivrage c'est la totale, ta centrale CO2 tourne plein pot, et ta centrale R134a temporise avant de démarrer et le temps qu'elle démarre c'est déjà trop tard...

Eh ouais ! Pas le droit à l'erreur avec le CO2 !!!

[addsig]

Message édité par : faycal59 / 23-09-2011 00:04