Posté : 23-09-2011 00:30 icone du post

bonsoir à tous

sur les degivrage des vitrine
1/5e de la puissance( 1 vitrine ) à minuit
1/5e de la puissance ( 1 autre vitrine) à 1h00 et ainsi de suite.

1 dégivrage tous les trois jours, fin de deg régler à +13°c (sonde fin de deg évapo),temps de sécurité 30 min maxi

pour éviter une trop forte demande a la remise en route de la vitrine MOP régler a -20°c

surchauffe évapo régler à 10 (detente électrique) de tel sorte a obtenir une surchauffe total comprise entre 15 et 20

voilou,voilou quelques renseignement en plus

Pour revenir sur le réglage du groupe maintien de pression à 36 bars et les sécu HP à 37 bars, en theorie c'est suffisant car prenons en compte que ce n'est qu'un groupe qui ne doit démarer qu'en cas de coupure d'alimentation électrique de la centrale.

Maintenant pour plus de sécurité je vais remonter effectivement ce réglage à 38/39 bars, pas plus haut car ma sécurité générale centrale est régler a 42 bars (réarmement manuel, de plus associé à la bobinne mx du sectionneur principale(norme desp))

soupape HP 45 bars
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite