Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?¿me de condensation co2
Posté : 23-09-2011 13:46
Bonjour
Si tes compresseurs ont coupé en hp c'est que ton étage de condensation ici la centrale R134A qui à eu un problème
Mais il manque des infos pour t'aider, a savoir : es ce une centrale r134A qui produit de l'eau glycolée donc condensation du co2 dans ta boucle EG ou alors echangeur à plaques ou vatherus r134A/co2
dans le premier cas tes meubles positis ont du avoir quelques soucis de températures également car pour planté en HP ton co2 ta boucle EG a du remonté à plus de 0°
dans le second cas il se peut que tu es un pb de detendeur sur ton échangeur
Peux tu nous dire ton type de régul de centrale
De plus pour infos le groupe de sécutité n'est pas la pour assurer la condasation du co2 en cas de panne de l'étage HP mais pour maintenir une pression faible avant dégazage dans la bouteille liquide lors de l'arret de la centrale c02
J'attends ton complément d'infos
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3804&forum=149