Pour mon instalation, pas d' arrêt de la centrale co2 en cas de defaillance de la centrle positive.En tous cas pas d'arrêt direct comme tu l'entends.
Le principe reste le même que toi, en cas de défaillance de ma centrale positive, un mauvais 'echange'se fait sur mon echangeur a plaque, donc mauvaise condensation du co2, donc montée en pression de celui-ci, d'ou coupure des secu HP des compressurs,
je dirais donc arrêt de ma centrale co2,mise en route de mon groupe de maintien de pression
je pense que ton principe reste le même !?
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite