Posté : 24-09-2011 12:15 icone du post

Citation : master1551 

La coordination du fonctionnement des machines positive et négative et à mon avis importante, car en cas d’arrêt du positif, ça t'évite de monter en HP sur le co2 et tu retardes les gazages par les soupapes.


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Moi aussi j'ai du mal a comprendre que ta centrale négative au CO2 ne soit pas asservi à la centrale positive R134a, je n'ai JAMAIS fait de CO2, mais sur des cascades ou des boosters, les étages sont toujours liés
La centrale CO2 ne devrait pas fonctionner sans sa condensation
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire