Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme de glace sur evap chambre froid chataigne
         
         
         Posté : 24-09-2011 21:20 
bonjour a tous 
voila mon problème sur une chambre froide ou le client conserve ses chataigne donc entre 0 et 2°c et une hydrométrie de 100% et il y a depuis sa mise en service  une prise en glace sur l'evap 
il ya a trois ventilateur j'ai plus modéle de l'evap en tête 
la glace se forme toujours à la fin de l'evap le détendeur prend lui aussi en glace le sous refroidissement 6°k 
surchauffe 7°k
les degivrage par trois resistance toute les deux heures  et durée de 30 min 
la je viens de déplacer la sonde évap car elle été du code détendeur
le client ne ma pas rapeler depuis  
je voulais savoir ci d'autre avait des solution 
merci encore 
         