website logo
Auteur
avatar
booster

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur chambre froide


Posté : 25-09-2011 00:14 icone du post

Bonsoir PASQUI,
Pour résumer,
OUI, ton groupe froid initialement prévu pour du froid négatif est transformable en froid positif facilement...... Mais!
Mais le compresseur n'est pas prevu pour cela et à terme, il va souffrir plus que la normale.
De plus, il va travailler à des pression de fluide frigorigène tres basse et donc il aura tendance à givrer anormalement et à "secher" les produits stockés s'il sont du type ouvert non filmés.
En outre, le rendement frigorifique ne sera pas terrible et la qualité de conservation sera médiocre.
Bref, c'est une solution déconseillée par les frigoristes et certainement déconseillée pour le rendement à long terme du groupe froid, de la consommation énergétique et de la conservation des denrées alimentaires....
Maintenant, a toi de voir!

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3808&forum=149