bonsoir à tous

voila pour faire un résumé de ce que mes collègue ont dit

-evapo pas adapté (pas d'ailette)

-compresseur basse pression, alors que pour du froid positif on utilise un compresseur moyenne pression où haute pression

-tu auras tout ton systeme de résistences à débrancher(résistence de dégivrage, cordon d'écoulement, cordon de porte, soupape de décompression),

-le parametrage de ton regulateur à revoir

il ne faut pas oublié non plus que les groupes cavalier ne sont pas reputé pour être du materiel de qualité, donc la partie maitresse etant le compresseur, et celui-ci n'etant pas adapté à l'application pour lequel tu le destine, je doute qu'il tienne longtemps.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite