Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur chambre froide
Posté : 25-09-2011 00:31 
bonsoir à tous
voila pour faire un résumé de ce que mes collègue ont dit
-evapo pas adapté (pas d'ailette)
-compresseur basse pression, alors que pour du froid positif on utilise un compresseur moyenne pression où haute pression
-tu auras tout ton systeme de résistences à débrancher(résistence de dégivrage, cordon d'écoulement, cordon de porte, soupape de décompression),
-le parametrage de ton regulateur à revoir
il ne faut pas oublié non plus que les groupes cavalier ne sont pas reputé pour être du materiel de qualité, donc la partie maitresse etant le compresseur, et celui-ci n'etant pas adapté à l'application pour lequel tu le destine, je doute qu'il tienne longtemps.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3808&forum=149