Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme de glace sur evap chambre froid chataigne
Posté : 25-09-2011 00:41
bonsoir à tous
alexis qu'elle est ta temperature de fin de dégivrage ?
As tu mis un égoutage et un retard ventil, si oui combien de temps pour les deux
Pourquoi un dégivrage toute les deux heures ?
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite