Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme de glace sur evap chambre froid chataigne


Posté : 25-09-2011 11:15 icone du post

salut et bonne journee a ts
+1,marcel
avec un taux aussi elevé,il est normale que l evape se prenne en glace,ce qui explique une tel frequance de degivrage,si les plages de degivrage etaient plus espacé ,l evape se prendrais en glace plus abondament.
comme l a dit l ami glagla quel T° de fin de degivrage? si ta sonde est assez longue,met la sur la partie de l evap ou la prise en glace ne part pas apres degivrage.si la prise en glace se fait plutot en sortie de l evape,cela est du
soit a un detendeur qui alimente trop en liquide,soit un monque de debit d air,les 2 cause ont le meme effet.du fait que l evap se comporte comme si il etait sous demensionner,le fluide frigorigene,continu a s evaporer en sortie de l evap,et dans les cas extremes
il continu a se detendre dans le carter.
ce raisonnement ne tient la route que si les resistances de degivrges font bien leur job .
cordialement