Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme de glace sur evap chambre froid chataigne
Posté : 25-09-2011 11:47
Salut a tous
Alexis tu travailles à quelle température d'évaporation (404)? .
avec un tel taux d'humidité il faut un delta T minimum 5 voir 4.
Le calcul de l'équipement a été bien réalisé ? (choix des éléments evap comp...)
parce que si ce n'est pas le cas tu auras un problème récurent de prise en glace malgré un max de dégivrage.
gérer la température est moins contraignant que gérer un taux d'humidité.
volume de la chambre froide ?
ref de l'évap ?
ref du groupe ?
instal. équipé d'une KVP ?
humidificateur ?
a+
pierre
Cet article provient de Le site des frigoristes