Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme de glace sur evap chambre froid chataigne
         
         
         Posté : 26-09-2011 07:21 
Bonjour a tous,
La conservation des chataignes se fait entre 0° et 2°c, hyg 90% avec un brassage moyen. Il faut un évapo à pas large, ainsi tu éviteras les prises en glaces. Pour moi des dégivrages trop fréquent et n'ont qu'une seule raison (probleme de conception) evapo à pas tros serré. 
  
Alexis79 donne nous plus d'indication.
Bonne journée a tous 
 
 Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes