Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Refroisisseur d'eau


Posté : 02-08-2008 14:29 icone du post

Salut donne moi les pressions de services,car tu ne travaille certainement pas assez bas en bp,si tu veux du 3°C il faudrait avoir une BP de -13°C selon ton type d'échangeur.Quel est le type d'évaporateur?....Pour t'aider communique plus de détail.Si tu givre au compresseur c'est que le détendeur est mal règlé,as tu réglé la surchauffe....Attention au coup de liquide.
Pourquoi veux tu descendre la température si ton installation est calculée pour du 10 -13 °C ?
@+discus