Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur trop petit???


Posté : 30-06-2007 09:13 icone du post

le salut a tous
sur une instal qui etait en manque de gaz,(fuite sur vanne de service),apres la charge,l'ensemble fonctionne mais j'ai pas de presence de givre a l'evap,le detendeur siffle et j'ai juste de la condensation d'eau!(en fait c'est une cf positive),la hp est normal,le sous refroidissement aussi,pas de pre detente sur la ligne liquide,et l'evap est propre et la ventilation est ok,le detendeur n'est pas hs,et j'ai une buse de 1,sur une une petite evap.je vais passer a une buse plus grosse mais je doute car l'evap est vraiment tres petit,ah oui le detendeur a eté ouvert a fond et rien n'y fait,j'ai l'impression que j'ai du mal a alimenter mon evap,et pourtant le liquide arrive bien et mon asp n'a ps l'air bouché,alors je suis preneur pour toutes autres indices!merci les gars,un truc important ma bp etait de 0°c avec une surchauffe enorme