website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur trop petit???


Posté : 30-06-2007 10:53 icone du post

salut chapacan premiere reponse si tu evapore a 0°c c est tout a fait normale que ton evaporateur ne givre pas alors tu n avais pas besoin de deregler ton detendeur! deuxieme reponse c est pas parce que tu va monter une buse de taille superieur que tu vas givrer!alors tu va remettre le detendeur sur le reglage initiale ou le regler avec une surchauffe entre 4 a 7°c et ce qu il faut controler c est si tu evapore entre 7 a 10 ° en dessous de la temperature de ta chambre froide .Ton evaporateur ne givrera que si la temperature d evaporation descend en dessous de 0 a+