Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r?®gulation d'huile dans une centrale frigorifique
Posté : 10-10-2011 08:06 
bonjour,
chakib, je confirme l'explication d'Adrien sur le fonctionnement des pressostat différentiel. l'huile ne traver absolument PAS les pressostats!!
les supprimer mettra tes compresseurs en danger.
ne pas mélanger le circuit de contrôle de pression et le circuit de remise à niveau de l'huile.
comme chouchen essaye de te l'expliquer, en ouvrir un t'ouvrira les yeux.
le raccord LP mesure la Pr carter et HP la pression sortie pompe d'huile; le pressostat mesure la différence de Pr entre les deux pour s'assurer qu'il y a bien une Pr dûe à la pompe.
CQFD
donc ces Pressostat n'ont rien à voir avec la régulation et/ou le retour d'huile.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3852&forum=149