Posté : 10-10-2011 22:49 
Bonsoir à tous .
Une petit dépannage à effectuer par internet ...
Je vous plante le décor :
Le client : une salaison à jambons
Le matériel : une Chambre froide repos ventilé
Un groupe copeland semi-hermétique, un condenseur multitubulaire à eau avec vanne pressostatique , une bouteille liquide de 60litres , un détendeur danfoss TES 5, une bouteille anti-coup de liquide avec le tube du liquide passant à l'intérieur mais schunté car percé .
Le caisson de ventilation est un Travaglini , avec baterie froide et baterie chaude au Fluide Frigo .
Une VEM sur le liquide , une VEM pour dirigé les gaz de refoulement au condenseur , une VEM pour diriger les gaz vers la batterie chaude , une VEM pour le dégivrage qui injecte les gaz chaud de refoulement juste après le détendeur .
Gaz R22.
Phase de travail 1hr
Phase de repos 1hr30
30min de dégivrage gaz chaud sans ventilation pendant la phase de repos .
Le problème : Prise en glace de la batterie froide .
Dégivrage effectué à l'eau chaude (je n'avais pas vu instantanément qu'il y avait un dégivrage gaz chaud

)
Puis remise en route .
Relevé de fonctionnement :
HP : +40°C
T° entrée/sortie eau condenseur : 28°C / 33°C
T° liquide : +35°C
BP : oscille régulièrement entre -25°C et -10°C
T° aspiration de -15°C à -5°C.
J'ai réussi à trouver la panne , et vous ???
Petite indice : ne pas se fier à la première impression ....
Pour les baroudeurs du mano , laissez réflechir les jeunes diplomé du certificat de capacité

, mais vous pouvez tout de même m'envoyer un MP pour la réponse .
Bonne soirée à tous , et bonne cogite