Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Un petit casse t?¬te, histoire de faire bouillonner la mati?¿re grise ...


Posté : 10-10-2011 22:49 icone du post

Bonsoir à tous .

Une petit dépannage à effectuer par internet ...

Je vous plante le décor :

Le client : une salaison à jambons

Le matériel : une Chambre froide repos ventilé

Un groupe copeland semi-hermétique, un condenseur multitubulaire à eau avec vanne pressostatique , une bouteille liquide de 60litres , un détendeur danfoss TES 5, une bouteille anti-coup de liquide avec le tube du liquide passant à l'intérieur mais schunté car percé .

Le caisson de ventilation est un Travaglini , avec baterie froide et baterie chaude au Fluide Frigo .

Une VEM sur le liquide , une VEM pour dirigé les gaz de refoulement au condenseur , une VEM pour diriger les gaz vers la batterie chaude , une VEM pour le dégivrage qui injecte les gaz chaud de refoulement juste après le détendeur .

Gaz R22.

Phase de travail 1hr
Phase de repos 1hr30
30min de dégivrage gaz chaud sans ventilation pendant la phase de repos .

Le problème : Prise en glace de la batterie froide .

Dégivrage effectué à l'eau chaude (je n'avais pas vu instantanément qu'il y avait un dégivrage gaz chaud )

Puis remise en route .

Relevé de fonctionnement :

HP : +40°C
T° entrée/sortie eau condenseur : 28°C / 33°C

T° liquide : +35°C

BP : oscille régulièrement entre -25°C et -10°C

T° aspiration de -15°C à -5°C.

J'ai réussi à trouver la panne , et vous ???

Petite indice : ne pas se fier à la première impression ....

Pour les baroudeurs du mano , laissez réflechir les jeunes diplomé du certificat de capacité , mais vous pouvez tout de même m'envoyer un MP pour la réponse .

Bonne soirée à tous , et bonne cogite