Posté : 11-10-2011 12:22 icone du post

salut a tous

alors voilà j'ai un souci avec une vitrine double d'un self service avec un groupe le froid pecomark avec un compresseur uh TFH4531Z donc au R404A.

donc il y a 1 mois et 1/2 ou 2 mois, j'ai changer un pressostat double KP15 à cause du contact électrique qui était hs, malheureusement un de mes fléxible à cassé un niveau du dudgeons et 1 semaine aprés le client me rapelle pour me dire que la vitrine ne fonctionne plus, ceci aprés un arret d'une nuit!

je détecte un manque de charge, je cherche la fuite à l'azote (l'installation étant carrément vide!)jusqu'à 25b donc pour faire court j'ai trouvé cette fuite au flexible du pressostat hp, et sur le reste du circuit pas de baisse de pression en plus de 3h.

je change ce fléxible, le déshy, tirage au vide et je recharge (4,5kg).

et samedi le client me rapelle (3 semaines depuis la dernière intervention) et re, suite à un arret pendant une nuit, elle ne fonctionne plus!
re manque de charge, 4,5kg envolé!

je recherche à l'azote: rien, pas de fuite!
je charge 2,5kg, en me disant que j'y retournerai dans les jours qui viennent pour peser le fluide, donc c'est ce que j'ai fait ce matin, et là j'ai récupéré 2,4kg!
100gr de moins, avec les manips, je ne trouve pas cela significatif, et vous?
là je comprends plus rien qu'est ce qui pourrait faire que ça fuit à l'arret et pas en marche!
surtout qu'il y a un pump down auto pour chaque vitrine (donc évaps séparés avec 2 réguls et 2 vem), il y a aussi une soupape de sécurité hp sur la bouteille mais apparament ce n'est pas elle (aucune trace de ff ou d'huile) car j'avais mis un petit bouchon en plastique et il est toujours là!
il y a aussi 2 kvp (une pour chaque évap) et le ventilo condenseur est régulé par un pressostat, il démarre à 40°c de hp.

je crois que j'ai rien oublié, mais n'hésitez pas à me questionné au besoin.

ma question c'est: est ce que vous avez déjà eu ce genre de fuite qui fuit par intermitance et peut etre meme pendant un arret prolongé?

j'ai meme essayé de mettre sous pression le coté hp et de tirer au vide le coté bp, en me servant des vem pour isoler les 2parties du circuit (afin de reproduire et meme augmenter le delta P du pump down auto) et j'ai cherché une fuite sur les vem, et rien, nada...

là, ce matin, j'ai mis tout le circuit sous pression d'azote, et j'ai tout isolé, j'y retourne cet aprem pour voir si cela a baisser quelque part.
je vous tiendrai au courant....