Bonjour,
La vem de degivrage s'ouvre bien .
La batterie froide est assez volumineuse , et les 30minutes ne sont pas de trop pour le fonctionnement actuel ( avec l'élement fautif ) car les gouttelettes givrées sur l'aspiration le sont toujours en fin de "def".
Il y à bien un distributeur sur la batterie , et les brins ou quelque brins ne sont pas bouchés (température identique sur chacun d'eux )
Je vais vous donner un petit coup de main , les oscillations sur la BP se font dans un crenau de 2 min .