website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » fuite ou pas fuite!?!


Posté : 11-10-2011 16:57 icone du post

salut a tous
imecom: oui je laisse mon mano (enfin mes manos pour le coup!)
pour les shradder, je les ai déjà tous fait la dernière fois et il y en avait qu'un de fuyard qui a été remplacer.

marcel: oui je sais pour le nidron, mais le prix fais mal!
pour la soupape, oui j'en suis quasi certain, pas de trace d'huile, pas de réaction du détec électronique... et puis la régul fonctionne bien apparament..

frigo 71: je ne me suis jamais servit de traceur et d'aprés les échos que j'en ai, c'est pas génial pour l'huile!

a part ça quelques nouvelles, bien que je n'ai pas énormément avancer!
alors en arrivant cet aprem, j'ai détecté une légère baisse de pression sur le compresseur qui était isolé (- de 1bar de diff sur le carter et sur la vanne de refoulement) avec la loi de charles cela me dit que j'ai une fuite (3ème chiffre aprés la virgule différent)
j'ai donc expliqué au client qu'il fallait la laisser a l'arret et sous pression jusqu'à demain afin d'etre sur, donc j'ai mis 15 bar dans tout le circuit, vanne départ liquide et les 2 vem fermées, sauf le compresseur où j'ai mis 28bar et je l'ai isolé avec ses vannes...

on verra demain matin...

merci les gars.

A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes