Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Un petit casse t?¬te, histoire de faire bouillonner la mati?¿re grise ...
Posté : 12-10-2011 07:35 
Citation :
Frigorie
bonsoir le condenseur a eau est trop refroidit la pression ne monte pas assez il
n'y a pas assez de gaz chaud expliquant les 30mn
vanne a eau ouverte durant le cycle de degigrage
le fait qu'il manque de pression HP en general la fin de l'evapo il reste toujours un peu de glace
moi en plus je mettrai une vanne NO a l'entree du condenseur a eau l'interet d'une vanne NF a l'entree du condenseur?
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour frigoririe ,
J'ai pas compris ton post, il n'a jamais parler de vanne a eau NO ou NF

; c'est une vanne pressostatique
de plus une vanne a eau sur un condenseur se met toujours en sortie
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire