Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Un petit casse t?¬te, histoire de faire bouillonner la mati?¿re grise ...
Posté : 12-10-2011 18:17 
salut xavier la vanne NO permet au degivrage de ce faire plus vite le roufoulement est deconnecte du condenseur va directement dans l'evapo
en plus apres un degivrage de ce type le compresseur en negatif repart beaucoup mieux
regardez la photo
la vanne avec l'anneau rouge est un NO
en froid: NO condenseur NF evapo pas alimente
en degivrage NO est ferme NF est ouverte
un maximun de gaz chaud va dans l'evapo
http://static.blog4ever.com/2008/05/205101/photo_205101_8443807_2011021158391
461.jpg
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3854&forum=149