website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Un petit casse t?¬te, histoire de faire bouillonner la mati?¿re grise ...


Posté : 12-10-2011 19:46 icone du post

Citation : Frigorie 

salut xavier la vanne NO permet au degivrage de ce faire plus vite le roufoulement est deconnecte du condenseur va directement dans l'evapo
en plus apres un degivrage de ce type le compresseur en negatif repart beaucoup mieux
regardez la photo
la vanne avec l'anneau rouge est un NO
en froid: NO condenseur NF evapo pas alimente
en degivrage NO est ferme NF est ouverte
un maximun de gaz chaud va dans l'evapo
http://static.blog4ever.com/2008/05/205101/photo_205101_8443807_2011021158391 461.jpg

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Tu ne réponds pas a ma question :
Tu dis:
Citation : Frigorie

bonsoir le condenseur a eau est trop refroidit la pression ne monte pas assez il
n'y a pas assez de gaz chaud expliquant les 30mn
vanne a eau ouverte durant le cycle de degigrage
le fait qu'il manque de pression HP en general la fin de l'evapo il reste toujours un peu de glace
moi en plus je mettrai une vanne NO a l'entree du condenseur a eau l'interet d'une vanne NF a l'entree du condenseur?

Je ne vois pas dans le descriptif de son installation de vanne a eau de vanne NO ou NF mais une vanne pressostatique ...en plus en dégivrage par gaz chaud, je ne vois pas comme il peut manquer de HP, par ce que rapidement la pression BP va monter et donc la HP aussi
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes