Posté : 12-10-2011 20:18 icone du post

Salut xavier quand on fait un degivrage en gaz chaud on a la bp qui monte et la hp qui descend d'ou l'interet de garder un maximun de gaz chaud dans le condenseur(condenseur trop froid, pas ou peu de gaz chaud degivrages qui peuvent durer une eternite)
3 solutions
fermer l'eau au condenseur(si la vanne pressostatique fuit c'est foutu)
condenseur a air couper le ventilo
ou mettre une vanne supplementaire NO entre
la sortie du compresseur et l'entree du condenseur
pour les vannes c'est frigo 71 qui dit qu'il a 3vannes dans son circuit froid
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2