Citation : Frigorie 

Salut xavier quand on fait un degivrage en gaz chaud on a la bp qui monte et la hp qui descend d'ou l'interet de garder un maximun de gaz chaud dans le condenseur(condenseur trop froid, pas ou peu de gaz chaud degivrages qui peuvent durer une eternite)
3 solutions
fermer l'eau au condenseur(si la vanne pressostatique fuit c'est foutu)
condenseur a air couper le ventilo
ou mettre une vanne supplementaire NO entre
la sortie du compresseur et l'entree du condenseur
pour les vannes c'est frigo 71 qui dit qu'il a 3vannes dans son circuit froid

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

re
Si la BP monte et la HP descend, ton compresseur a un pb ,
Et c'est 4 vannes qu'il a sur son circuit .
Quand a couper le condenseur, pour avoir une HP suffisante, si le condenseur est régulé (ce qui est préférable), il n'y a aucun problème de gaz chaud.
Sur les séchoirs, les problèmes que je copnnais sont la corrosion, , les compresseurs qui cassent a cause des changements de régime..
Bonne soirée
Xavier