Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Un petit casse t?¬te, histoire de faire bouillonner la mati?¿re grise ...
Posté : 13-10-2011 08:32 
Bonjour à tous ,
Je vois que l'on se creuse les méninges ...
La ventilation est nickel (courroie remplacé recemment et alignage contrôlé ) .
Donc pour information , toutes mes vannes sont des danfoss NF . Le régulateur gère de lui même toutes ses vannes en fonction de la phase où il se trouve .
En mode froid seul (quand la T° et l'hygrométrie n'est pas atteinte ) : vanne liquide et vanne du condenseur ouvertes , vanne batterie chaude et vanne dégivrage fermées , vanne pressostatique en modulation (pour une HP à +40° ), avec ventilation du caisson
En mode batterie chaude (T° atteinte mais pas l'hygrométrie ): Vanne liquide et vanne batterie chaude ouverte , vanne condenseur et vanne dégivrage fermées , vanne pressostatique fermé (HP chute en dessous de 40° ), avec ventilation du caisson
En mode dégivrage : Vanne dégivrage ouverte , Vanne liquide , vanne condenseur et vanne batterie chaude fermées.La vanne pressostatique est donc fermée aussi car HP inférieur à 40° et ventilation à l'arrêt .
Vous l'aurez compris en dégivrage le compresseur tourne en canard , il refoule dans la batterie froide puis aspire ces gaz pour les refoulé etc etc .
Un cycle de descente en T° (de 3° à 2°) dure environ 45min (gros gros volume ) avec pour la BP des oscillations conséquente.
un autre indice : les doigts colle sur la vanne aspiration (batterie propre ) .

.
Bonne journée .