Posté : 13-10-2011 20:52 icone du post

bonsoir bouteille liquide froide malgres la vanne liquide ouverte la bouteille a du mal a se vider la bouteille fait 60l
il manque beaucoup de gaz donc donc la pression a du mal a remonter pour degivrer
une autre hypothese
le liquide est chasse sur la sortie de l'evapo le bulbe devenant tres froid bloque le detendeur a dire comme si l'electrovanne etait fermee
N'y aurait t'il pas un debrayage au niveau du compresseur?
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2