Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Un petit casse t?¬te, histoire de faire bouillonner la mati?¿re grise ...
Posté : 13-10-2011 23:36 

Bonsoir ,
Allé je vais vous donner la réponse ....
Cédric29 avait trouvé la réponse il y a quelque temps ...
Les symptomes laissaient penser à une buse détendeur trop grosse ou un bi-pass par l'égalisation... et oui pompage de la BP .
En fait il s'agit de la vanne de dégivrage , la menbrane de la VEM sous l'effet de la chaleur (15ans de bon et loyaux service quand meme ) a cloqué et n'était plus étanche car celle-ci etait percé .
Donc du gaz HP passait dans la batterie froide , se condensait puis se vaporisait , d'où l'effet de pompage du détendeur qui ne savait plus quoi faire
Remplacement de la menbrane effectué et c'est la que la magie opère , le système fonctionne presque comme si il était neuf .
J'espère que ce petit dépannage à distance vous aura été utile .
Bonne soirée à tous .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3854&forum=149