Posté : 13-10-2011 23:36 icone du post

Bonsoir ,

Allé je vais vous donner la réponse ....

Cédric29 avait trouvé la réponse il y a quelque temps ...

Les symptomes laissaient penser à une buse détendeur trop grosse ou un bi-pass par l'égalisation... et oui pompage de la BP .

En fait il s'agit de la vanne de dégivrage , la menbrane de la VEM sous l'effet de la chaleur (15ans de bon et loyaux service quand meme ) a cloqué et n'était plus étanche car celle-ci etait percé .

Donc du gaz HP passait dans la batterie froide , se condensait puis se vaporisait , d'où l'effet de pompage du détendeur qui ne savait plus quoi faire

Remplacement de la menbrane effectué et c'est la que la magie opère , le système fonctionne presque comme si il était neuf .

J'espère que ce petit dépannage à distance vous aura été utile .

Bonne soirée à tous .