Posté : 15-10-2011 21:39 icone du post

Bonjour,

Une situation peu banale s'est présentée à moi cette semaine.

Envoyé sur un site, pour remplacer le groupe de condensation d'une petite chambre froide négative, j'ai eu également à remplacer le détendeur qui était installé.

Le détendeur à remplacer était un FLICA, avec une buse de 3,5 .

N'ayant aucune données techniques précises sur cette installation ( pas le temps de faire un bilan thermique détaillé ), j'avais à installer un nouveau groupe et un détendeur DANFOSS.

Ma question était : Quelle buse installer?!

Danfoss nous fournit des buses 00, 01, 02, 03, 04, 05, ect .... Mais ( à ma connaissance ) pas de 3,5!!

Quelqu'un aurait-il une table de conversion?? ... ( ou une astuce fiable permettant de passer de l'un à l'autre sans aucun problème )

Dans mon cas, en pleine journée ... un coup de fil au bureau d'études et c'était règlé!

Mais admettons que vous vous retrouviez, de nuit ( ou le week-end, un samedi matin par exemple... ) devant un détendeur mort et que la réparation ne peut attendre l'aide providentielle du BE... que faites-vous??

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.