website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur trop petit???


Posté : 30-06-2007 20:57 icone du post

salut calimero
j'ai pas d'echangeur liqu vapeur,donc si mon cp by pass cela suppose un manque d'etancheité au niv des clapets,hors si j'ai un probleme au niveau des clapets,(felure ou casse...)j'aurais les repercutions immediates sur mes pressions en ayant le syndrome du compresseur trop petit(par ex casse clapets aspiration).et une question me traverse l'esprit,l'usure du compresseur sans casse de clapet(baisse de compression car cyl et ou piston usé) cela se manifeste comment?en tout cas merci a tous ce qui ont porté de l'interet a mon probleme et j'espere encore avancer avec vos aides

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=76&forum=149