Posté : 09-08-2008 19:31 icone du post

Le dégivrage électrique est effectivement le plus utilisé pour plusieurs raisons: coût d'installation moins important, simplicité de l'installation et des réglages. Il présente cependant quelques inconvénients: consommation électique importante, opératons parfois délicates voire même impossibles pour le remplacement des résistances défectueuses, formation de neige autour de l'evaporateur pendant les degivrages due à l'évaporation de l'eau qui passe au contact des résistances.
Le dégivrage gaz chaus est généralement réservé à des installations importantes ayant plusieurs postes de froid (lors du dégivrage d'un évapo, les autres sont en marche forcée pour assurer le fontionnement du(des) compresseurs pour produire les gaz chauds. Ce type d'intallation nécessite une conduite supplémentaire pour les gaz chauds et un ensemble de vannes plus complexe . Par contre le dégivrage est nettement meilleur du fait du chauffage par l'intérieur des tubes et la fiabilité à mon avis nettement meilleure qu'avec des résistances.