Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Methode de d?®givrage la plus utilis?®e
Posté : 10-08-2008 10:14
Salut ,le plus simple:
régulateur électronique pour négatif avec contrôle des résistances et des ventilateurs.
Dégivrage toutes les 6 à 8H selon l'installation,Temp de fin de dégivrage +8°C,5 min de drainage,remise en route en froid temporisé et contrôle des vent. par la sonde de fin de dégivrage à -5°C.Attention au placement de la sonde,le mieux c'est de faire descendre l'installation à -20°C,enclencher un dégivrage et regarder la progression dans l'évaporateur.Repasser au bout d'une semaine pour contrôle.......
@+ DISCUS
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=431&forum=149