bjr a tous
j'ai, donc remplacé ce fameux necchi esm9 par un AEZ 4430 au 134 virré le condenseur le daisy "il va de soit "l'autre daisy je la garde pour moi,sourire.."
refait une charge au 134 meme grammage que le r12 indigué sur la plaque signaletique soit 350 gr je givre en bp a 1cm du compresseur ce qui indiquerez une surcharge pression temperature j'ai un delta t° de 15° autrement il descent bien en t° un peut long sur les derniers T° "0" le client travail a + 5°
on ne peut pas faire du neuf avec du vieux ou alors garder le meuble changer les 2 evaps mettre 2 detenteurs "pour ma part vendre un tour refrigéré neufau client