Globalement, la KVP sert à réguler la pression d'évaporation (utilisée surtout pour les installations de plusieurs évaporateurs à différents régimes).

La KVC va réguler la pression d'aspiration, lorsque tu as une charge faible (ce qui est ton cas avec deux évaporateurs indépendants), et évitera ainsi des démarrages trop fréquents avec risque de court-cycle, et une chute de la BP.

++