Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » utilisation de la kvp
Posté : 18-10-2011 00:35 
bonsoir à tous
l'utilisation de deux kvp ne me parait pas du mieux approprié
Ce que me faisait faire un de mes anciens patron dans ce genre de situation, il me faisait réguler le ventilo au lieu d'une électrovanne.
je m'explique dans ta situation j'aurais eu mes deux vitrines, 2 thermostats qui m'auraient servi à réguler mes vetilos évapo.Quand la vitrine atteint la temperature de consigne, ton thermostat coupe le ventilo,n'ayant pas de vem sur ton circuit, tu vas faire chuter légèrement ta bp,mais le fluide va continuer de circuler, quand ta seconde vitrine arrivera en temperature, tu coupes également tes ventilos à ce moment là ta pression chute et ton pressostat bp vient couper ton groupe.
Ce n'est pas la meilleur des solutions, mais mon ancien patron était radin, et avec ce système il économisait l'emploi de KVC et VEM,
chacun sa méthode
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite