Posté : 18-10-2011 12:52 icone du post

Bonjour glagla,

Citation : glagla85 je m'explique dans ta situation j'aurais eu mes deux vitrines, 2 thermostats qui m'auraient servi à réguler mes vetilos évapo.Quand la vitrine atteint la temperature de consigne, ton thermostat coupe le ventilo,n'ayant pas de vem sur ton circuit, tu vas faire chuter légèrement ta bp,mais le fluide va continuer de circuler, quand ta seconde vitrine arrivera en temperature, tu coupes également tes ventilos à ce moment là ta pression chute et ton pressostat bp vient couper ton groupe.


Ce système, ce n'est ... ni plus, ni moins .... qu'une adaptation de ce qu'on appelle " la régulation en Mortreux "!!

- Ton thermostat coupe le ventilo évaporateur.... Donc, beaucoup moins d'échange, et ta BP chute ..... Jusqu'à ce que ce soit ton pressostat BP qui coupe ( le plus bas possible, puisqu'il n'y a pas de vem!! ).

- A la remontée en température, ton ventilo redémarre... et l'échange reprend son cours.

- Entretemps, tes pressions ont pu s'égaliser et ton groupe redémarrer ( pour un court-cycle, si pas de demande de froid )!

Bref, c'est plus ou moins apparenté à un montage " à la con "!! Car le matériel morfle avec ces court-cycles!

A+