website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Methode de d?®givrage la plus utilis?®e


Posté : 11-08-2008 19:09 icone du post

le plus rapide des dégivrages est par gaz chaud car il attaque le givre directement par l'intérieur et de plus son énergie calorifique se disperse moins vite dans l'air ambiant.

sur les frigos de transport, pas d'élec disponible pour un dégi élec -> d'où gaz chaud; en général avec une vanne 3 voies et une bouteille anti coup de liquide de bonne taille.

parfois pas de vanne trois voies mais une VEM et un tuyau supplémentaire pour passer outre le détendeur et également bouteille ACL.
cela permet le dégivrage par gaz chaud sur des installations modestes n'ayant qu'un évaporateur. .

plus rare l'emploi de la vanne 4 voies sur le même principe que les pompes à chaleur, et qui supprime la nécessité d'une grande bouteille ACL.

voici voilà

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=431&forum=149