bonjour,

je veux bien, mais où est passée la HP; vu qu'elle est à peu près identique à la BP??
bonne idée pour le bouchon en plastique
mais pas en sortie déshy vu que le voyant est plein de FF; plutôt en sortie de voyant que le joint serait resté
mais cela n'explique pas la rupture rapide du compresseur, de plus le pressostat BP aurait du déclencher dans le cas d'un bouchon sur la ligne liquide.

donc pour résumer:
-ligne liquide semble bonne jusqu'au voyant. HP Basse (correspondance Pr T° bonne ou pas? y a t il une pression de condensation? je suppose que non)
-BP basse mais pas assez que pour déclencher le pressostat BP
-compresseur a cassé (vite {coup de liquide} ou pas {surchauffe car pas de retour} ou car son huile est partie??
-il a chargé ses 800grs par où? BP ou bouteille?

vicieux ton basard
tu me corriges s'il y a un défaut dans le résumé

à+
aircofrigo