Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » utilisation de la kvp
Posté : 21-10-2011 13:00 
Citation :
Aircofrigo
Citation :
xavierc
Citation :
chleuh
BONJOUR A TOUS
Je rajouterai avec des risques de coup de liquide avec le faible echange sans ventilo
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Pourquoi

, quand ton ventilo d'évapo tombe en panne, ton compresseur ne prend pas des coups de liquide
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
bonsoir,
tout à fait exact; bien vu xavierc.
dans ce cas la BP chute simplement sous l'influence du détendeur qui étrangle pour maintenir la SC malgré l'évap "devenu" trop petit
avec un capillaire c'est autre chose; là il y a risque de coup de liquide
à+
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour
Pourquoi ?
Ton capillaire injecte en fonction du Delta de pression, si la BP chute la HP chute, le capillaire injecte donc moins loin...
Il faudra que l'évap soit pris en glace (plus d'échange) pour allez finir d'évaporer ... trop loin.
C'est pour cela que les capillaires ne s'utilisent que sur des petites puissances, même en cas de mauvaise évaporation, le peu de fluide en circulation finira de s'évaporer au pire dans la cloche, mais "n'engorgera" pas le compresseur
C'est bien évidement vrai qu'avec un hermétique ou le compresseur "fait" office de BACL , sur un semi avec une aspiration direct ou un ouvert, effectivement sans controle de la surchauffe par ex: capillaire, sans échange sur l'évapo, on finira par faire aspirer du liquide au comp...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3874&forum=149