Bonjour,
Dans ce cas, avec le fluide R404A, çe peux passer à condition de faire du sur mesure au niveau des échangeurs:
Condenseur surdimmensionné calculé avec un delta de 7-8 K de façon a travailler au maximum à 50°C en condensation
Idem pour les évaporateurs: Delta T de 5 K pour évaporer le plus haut possible et pas d'ailette tres large afin de limiter les dégivrages
Quoiqu'il en soit, si on regarde le rendement global, ça fait peur